請問給水管道和排水管道都需要做什么試驗
您好 初學 請問在套定額子目的時候給水管道和排水管道都需要做什么試驗?zāi)??? 熱水和熱水回水是不是同給水管道呢 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、給排水工程中的給水管道需要做水壓壓力耐壓試驗,及平常所說的水壓試驗,但在給排水工程中的水壓試驗是包含在管道安裝定額子目的工作內容之中的,不再單獨另行計算套項。如果是生活飲用水管道或者其他有特殊要求的管道時,則還應該做消毒、沖洗,具體根據設計說明要求確定。如進行管道消毒、沖洗時,則應該單獨另行計算套項。 2、排水管道則只進行灌水通水試驗或通水通球試驗。該工作內容是已經包含在相關的排水管道安裝的定額子目之中的,不能再單獨計算套項。 3、熱水和采暖或空調中的回水管道視同給水管道,應該套給水管道安裝的定額。
2012-11-21 10:56:09
-
主要是壓力試驗,排水管道還要做通球試驗