greta0806 2012-11-20 21:04:32 | 浙江省 安裝算量GQI | 1199查看 5回答
有關橋架里配線識別的問題
最近遇到一個問題,那就是橋架里的配線,我設置了起點,也選擇了起點,最后識別好的管子變色了,但是我發現我沒有選擇的跟橋架相連的管子怎么也把橋架里的配線算進去了啊,我查看工程量的時候,發現它里面包括了橋架的線,這我明明都沒有選擇的啊,而且他的顏色都沒有變化的,這到底怎么回事。。。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一直有這種情況,2013改版前就發現了。設置過起點后,與橋架或組合管道連接的管線,不問你選不選擇起點,都會計算到起點處。最近和研發部門溝通時得知下次改版會修正這個問題。
2012-11-21 07:46:40
-
一般不會發生這種情況,建議你找廣聯達客服人員遠程看看就好,電話4006066088.
2012-11-21 00:34:19
-
肯定有管線連接到橋架才會計算出來的, 你用--檢查線纜計算過程點擊管線看看了解了沒有就知道了
2012-11-21 14:27:04
-
用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您可以將不需要連著的配管運用【取消起點】選擇,這樣就不會包括橋架里的量了。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-23 10:31:54
-
沒有選擇的跟橋架相連的管子 需要設置取消起點
2012-11-22 11:14:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看