826319043QQ 2012-11-20 15:34:54 | 江蘇省 土建 | 777查看 3回答
鋼筋算量上條形基礎上為何構造柱畫不上
我將條形基礎畫好后,想在上面增加構造柱,為何點擊構造柱時平面上只有框架柱,條形基礎沒有了?構造柱怎么添加
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你應該在基礎層的構造柱界面定義構造柱,然后到繪圖界面繪制。你可以在繪制構造柱的時候將條形基礎顯示出來,在繪圖界面點擊T,條形基礎會顯示的。
2012-11-20 15:50:09
-
你到構造柱的單元下畫吧。構造柱設置好以后,點上去就可以了。沒有不行的,是你的方法有問題。
2012-11-20 15:56:26
-
這是因為你在柱的圖層呀。 你點F12鍵,勾選要顯示的構件就會顯示出來了。
2012-11-20 15:50:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看