框架結構中圈梁的預留鋼筋的搭接長度
你好,高師。我想問一下:工程為框剪結構,窗臺板帶鋼筋屬于二次結構,按預留鋼筋考慮,搭接長度為多少。您的回答中“框架結構里的圈梁用內外側主筋一樣的算法。就是凈長加兩個錨固計算就可以了”。 是依據什么這么做的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
支持樓上的 , 但是 我想問一下大家。樓主的提問中不用考慮抗震等級嗎? 對鋼筋的直徑有要求有嗎?如圖的構造形式又是在什么情況下采用?
2012-11-22 17:54:39
-
圈梁的預留鋼筋長度在柱內按一個錨固長度算,在柱外的搭接長度是這樣的:如果搭接接頭不錯開,那就要按1.6la計算,如果搭接接頭錯開50%,那就按1.4la計算。
2012-11-20 11:14:12
-
搭接長度的問題是,你的混凝土強度、接頭面積都有關系需要你自己按圖紙要求計算一下就知道長度了。仔細看一下圖集就明白了。
2012-11-24 19:00:31