-
葉落知秋 2012-11-20 08:54:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 2回答
有兩個關于梁和墻的問題需要請教大家!
第一,請問連梁是否必須繪制在剪力墻上面,圖紙上沒有畫剪力墻但是畫了連梁,那下面是否需要繪制剪力墻,但是是有個門,難道會是砌體墻嗎?第二,問繪制的暗柱,是否需要繪制剪力墻上去把暗柱完全包含住,這樣對鋼筋算量有影響嗎?量是否會變多? 以上兩個問題請大俠詳細作答!我在做工程的時候算出來的鋼筋量太多了,以前我繪制暗柱都沒有繪制上剪力墻這次我繪制上去了,我懷疑是不是這里多了量,還有就是連梁下邊我繪制了剪力墻!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。 【暗柱位置一定要用剪力墻覆蓋住】
2012-11-20 12:32:13
-
第一,不需要畫剪力墻。第二,要繪制,不影響鋼筋量。繪制上去圖形算量的時候做裝修就比較好辦。
2012-11-20 09:26:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看