gschenxing 2012-11-17 09:12:39 | 河北省 安裝 | 816查看 1回答
電線管的敷設
請問各位老師及專家: 如下圖:開關和穿墻立管在一條線上,請問,開關的線和立管的線是共用一根管嗎?開關的的火線是由燈返回再返回,還是怎么走向的。系統圖中立管是SC20的,那么立管和燈之間的管按pvc20的考慮可以嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此處的開關和立管不同一管,是二路立管,按各自管、線計算。
2012-11-20 11:54:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看