?Οoゞ 2012-11-15 17:59:24 | 湖北省 安裝 | 3964查看 3回答
排水管穿樓板時能同時用阻火圈和套管么?
設計說明上寫:塑料排水套管穿樓板、防火墻及管井壁時,應設阻火圈。當給排水井道在樓板處為結構預留洞口時,管道安裝亦應設套管。 這句話怎么理解?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納塑料排水套管穿樓板、防火墻及管井壁時,應設阻火圈。當給排水井道在樓板處為結構預留洞口時,管道安裝亦應設套管。 就是在排水管 穿越樓層的時候,您必須設置阻火圈以及套管。
2012-11-16 13:40:49
-
給排水管道在水暖井內穿樓板應設套管,塑料排水套管穿樓板、防火墻及管井壁時,應設阻火圈
2012-11-16 11:07:05
-
安裝套管是施工需要.設置阻火圈是高層消防防火需要(防止發生火災有煙囪效應).同時需要的.
2012-11-19 00:53:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看