kyo 2012-11-13 19:19:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1368查看 5回答
ggj次梁下部縱筋錨固問題
次梁下部縱筋直錨長度不足時采用彎錨(0.4Lae+15D),可是軟件為什么直接采用12d呢。圖中支座為200寬,次梁凈長5800,實際長度為0.4Lae+15D+5800+0.4Lae+15D,軟件的計算方式有誤,怎么設置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是不是軟件有問題了,把它刪除后重新畫試試,我的沒問題
2012-11-13 19:40:53
-
應該是軟件計算出錯了··再次匯總看下,或刪除在布置上去看下··如果再不行聯系下廣聯達服務人員
2012-11-13 19:59:05
-
是不是共享版軟件使用的D版狗啊?
2012-11-13 22:19:28
-
11G101-1中明確規定非框架梁下部鋼筋的錨固長度是12d,你所說的直錨長度不足時采用彎錨(0.4Lae+15D),那是當非框架梁配有側面受扭鋼筋時的情況,軟件中計算設置和節點設置也是和11G圖集相吻合的,即非框架梁下部鋼筋的錨固長度是12d,直錨不夠時,平直長度加彎折長度達到12d就可以了。因此你那個計算結果是對的。
2012-11-13 22:20:56
-
重新繪制上去試試看
2012-11-14 08:04:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看