色彩 2012-11-13 11:08:49 | 山東省 其他專業 | 486查看 2回答
安裝算量的問題
照明線路 管內穿線 導線截面(2.5mm2以內)有一個100單線 請問這個100單線是什么意思? 我用的是ZRVV3×2.5mm2這個型號的,如果查書的話 單價20,但是里面的單價為0.79.如果我用30米 那么量就是90了對嗎?但是價錢差別有些大 我現在不太明白
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,100單線是指一根導線的100米長度,比如 300m長的BV2*2.5,那么100單線為單位的話,工程量就是6. 2,ZRVV3*2.5是阻燃電纜線,要套電纜子目,不能套照明導線; 3,定額套錯了當然單價不一樣,0.79元/m 2.5mm2的照明線價格,市場是0.9-1.5元/m的樣子.即使定額單價是很底,但是你可調市場價. 4,如果是照明導線,單位100單線的話,那么30米就是90米沒錯,但是你是VV電纜的話,就不一樣了. 你現在需要區分的是照明導線和VV電纜的概念.
2012-11-13 12:47:22
-
ZRVV3×2.5mm2應該是電纜,應該套電纜的子目
2012-11-13 11:43:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看