月票一族 2012-11-13 09:51:00 | 山東省 安裝 | 1268查看 3回答
衛生間底板鋼筋接地計算與套用定額?(山東)
衛生間局部鋼筋做局部等電位連接!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
衛生間局部鋼筋做局部等電位連接按戶內接地母線套定額。
2012-11-13 17:16:52
-
利用梁主筋連接至局部等電位處,套用均壓環子目,工程量要/2,均壓環要用2條鋼筋,你這個只用一條。 引上部分就要使用戶內接地母線的定額了 最后一個等電位箱,我的意見是使用接線箱子目
2012-11-13 10:05:27
-
可利用避雷網均壓環利用圈梁鋼筋敷設或者柱主筋與圈梁鋼筋敷設定額,僅供參考
2012-11-13 09:55:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看