徊萊 2012-11-12 21:01:18 | 江蘇省 云翻樣 | 1124查看 5回答
板面筋的分布鋼筋問題
板面筋的負筋分布鋼筋可以繪制,可是在圖紙說明中注明,未布置負筋處用B6@200的分布筋布置,這種分布筋如何繪制,在圖中是否要畫,在計算中能否體現
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你的圖紙應該是要求在板面中間部位沒有布置負筋處,布置溫度筋,溫度筋在軟件里定義受力筋里選擇為溫度筋,布置時可以按單板,XY向分別布置。
2012-11-12 21:20:18
-
1、分布筋不用繪制,在計算規則----板中進行設置就可以的 2、分布筋在圖中不需要畫,只要設置好了,軟件會自動計算的
2012-11-12 23:20:55
-
你說的應該是在板面中間部位沒有布置負筋處要求布置的鋼筋,在定義負筋時可以同時定義這個鋼筋的。
2012-11-12 22:45:11
-
你說的是現澆板上部的抗裂網吧。用受力筋布置
2012-11-12 21:10:32
-
你說的整板,是雙層雙向都布置了鋼筋的板嗎?那種板就不用另外布置溫度筋了
2012-11-13 22:28:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看