yirong 2012-11-12 20:51:30 | 廣東省 土建 | 706查看 1回答
關于次梁的手算的問題
在一條次梁中,有兩跨,一跨的下方標注著3Φ22,中間只有一條主梁,沒有柱子,另一跨是2Φ20,這是在跨的下方,端邊沒有鋼筋,這可怎么計算呢?短點在哪?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:次梁下筋是這樣計算的,凈跨長+12D*2。有一跨是3A22的底筋計算長度為從中間主梁斷開后的凈跨長+12*22*2。另一跨的底筋是2A20計算長度為從中間主梁斷開后的凈跨長+12*20*2。
2012-11-12 21:26:57
-
剛學習造價,對于手算很茫然。可前輩又說必須要會手算。誰有手算的教程推薦一下,或者有實際工程的手算稿件那就太謝謝了。582682799@qq.com。謝謝各位老師了
-
按照說明,我的理解是有主次梁交接處,主梁兩側各加3個加密箍。但是施工方要求次梁與次梁,主梁和主梁,有墻柱作為支座的時候也需要布置3道加密箍。請問這是不合理的吧?該如何反駁?
-
像這種加密區(qū)以1.5*梁高來算,兩邊加密區(qū)就超支了,圖集中標注又表示有非加密區(qū)域,怎么辦,各位大佬支支招2022-04-21 17:09:49 補充手算的,不讓我用軟件算量
-
框架梁是800高的,看到立面顯示需要加高,我已經畫好了800高的梁了,那加高的部分我如何處理呢,是用自定義的方法算,還是怎樣處理好,第一次遇到這類問題,不懂如何處理,請專家?guī)兔獯鹣拢x謝。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看