13****@139.com 2012-11-09 10:05:26 | 北京市 其他專業 | 677查看 3回答
1、電氣施工圖預算和施工問題。2、安裝工程中的設備材料的二次搬運在什么情下計取,如怎么計算?
1、電氣管線施工圖預算規則和施工規范不一致,施工圖上的管線是二點間的直線距離,而施工規范是沿梁或墻敷設,這樣,實際使用的管線材料比預算多很多,那么,怎么施工和結算時怎么辦?2、安裝工程中的設備材料的二次搬運在什么情下和距離多遠計取,如怎么計算?。。。請詳細說明,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣管線施工圖預算規則和施工規范不一致,就要先按施工圖要求預算,如果能在圖中看出的,可以在圖紙會審時提出并得到答復才可以執行,過后在施工中確實有不能做的,也需要提供示意圖和修改理由,經過審批后才可施工,這是使結算能順利的條件。
2012-11-09 11:54:02
-
按照實際施工考慮,二次搬運費需要考慮是否超出當地定額規定的距離
2012-11-09 10:43:00
-
1、電氣管線施工圖預算規則和施工規范不一致,施工圖上的管線是二點間的直線距離,而施工規范是沿梁或墻敷設,這樣,實際使用的管線材料比預算多很多,那么,怎么施工和結算時怎么辦? 電線管不可能繞梁走,一道梁4個彎怎么穿線,電線管定額損耗基本滿足按規范施工需要; 2、安裝工程中的設備材料的二次搬運在什么情下和距離多遠計取,如怎么計算?。。。請詳細說明,謝謝! 如果認為二次搬運費會發生很多,可以在措施費里補充計取,參考http://blog.fwxgx.com/articles/122750
2012-11-09 14:57:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看