东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 關于防雷接地的問題

    1、在引下線是兩根主筋的前提下,在算引下線長度時是否要算一根的長度,再乘以2嗎? 2,為防側擊雷,避雷網利用兩根主筋,則避雷網的工程量算法如何?這個公式對嗎:引下線數*(層數-1)*4 3,在引下線與避雷網連接時,是按照什么為單位呢,如何計算呢? 4,屋頂避雷帶 固定卡子要另行計算嗎? 5,為了防止側擊雷,需門窗與避雷網連接,請問是所有的窗子包括陽臺內的窗子都要連接還是只要外面的窗子連接陽臺內的不需連接呢 戶內分戶門也要連接嗎,連接以什么為單位,如何計算呢??
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、在引下線是兩根主筋的前提下,在算引下線長度時是否要算一根的長度,再乘以2嗎? 答:算一根的長度,不需乘以2,定額是按2根考慮的,如是4根引下則乘以2. 2,為防側擊雷,避雷網利用兩根主筋,則避雷網的工程量算法如何?這個公式對嗎:引下線數*(層數-1)*4 答:為防側擊雷,一般是設均壓環,按設計圖紙均壓環的設置說明計算,應該是計算圈梁內鋼筋焊接成均壓環的長度,而不是計算引下線的長度。 3,在引下線與避雷網連接時,是按照什么為單位呢,如何計算呢? 答:應該計算圈梁內鋼筋與柱筋焊接的數量,按根計算。 4,屋頂避雷帶 固定卡子要另行計算嗎? 答:已含在定額輔材內,不需計算。 5,為了防止側擊雷,需門窗與避雷網連接,請問是所有的窗子包括陽臺內的窗子都要連接還是只要外面的窗子連接陽臺內的不需連接呢 戶內分戶門也要連接嗎,連接以什么為單位,如何計算呢? 答:計算外墻金屬門窗的數量,按樘計算。

    2012-11-09 08:14:08 

  • 1、在引下線是兩根主筋的前提下,在算引下線長度時是否要算一根的長度,再乘以2嗎? 答:不需要,乘以2,利用兩根主筋的時候,就直接算主筋長度就行,當是用四根的時候,才會乘以2 2,為防側擊雷,避雷網利用兩根主筋,則避雷網的工程量算法如何?這個公式對嗎:引下線數*(層數-1)*4 答:防止側擊雷是利用勻壓環與主筋的引下線焊接。這里只需算焊接點即可。 3,在引下線與避雷網連接時,是按照什么為單位呢,如何計算呢? 答:你這是要算什么?避雷網就是按延長米計算。 4,屋頂避雷帶 固定卡子要另行計算嗎? 答:不需要,已經包含了。 5,為了防止側擊雷,需門窗與避雷網連接,請問是所有的窗子包括陽臺內的窗子都要連接還是只要外面的窗子連接陽臺內的不需連接呢 戶內分戶門也要連接嗎,連接以什么為單位,如何計算呢?? 答:所有窗戶都要。只要是金屬構件的都需要與局部等電位端子箱連接。

    2012-11-09 08:14:20 

  • 1、在引下線是兩根主筋的前提下,在算引下線長度時是否要算一根的長度,再乘以2嗎? 答:不需要,定額是按照兩根考慮的。 2,為防側擊雷,避雷網利用兩根主筋,則避雷網的工程量算法如何?這個公式對嗎:引下線數*(層數-1)*4 答:按照均壓環的定額子目執行。 3,在引下線與避雷網連接時,是按照什么為單位呢,如何計算呢? 答:焊接的定額子目 4,屋頂避雷帶 固定卡子要另行計算嗎? 答:卡子不需要計算 5,為了防止側擊雷,需門窗與避雷網連接,請問是所有的窗子包括陽臺內的窗子都要連接還是只要外面的窗子連接陽臺內的不需連接呢 戶內分戶門也要連接嗎,連接以什么為單位,如何計算呢?? 答:需要計算門窗接地的。

    2012-11-09 13:33:24 

  • 1.要乘以2,單位是米。2.引下線和避雷網是兩個東西,引下線是利用柱主筋,避雷網是在屋面女兒墻上另外制作安裝的,按圖紙算。3.避雷網和引下線連接的地方按“處"計算可以看定額。4.固定卡子含在避雷網里了,不另算。5.你所說的側雷擊,規范里叫均壓環,只有外墻窗,外陽臺要連接,里面在衛生間預留接地端子盒。如再有不明白看一下施工規范圖集吧。

    2012-11-09 12:54:42 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題
主站蜘蛛池模板: 蓬莱市| 德昌县| 福鼎市| 犍为县| 澄迈县| 城市| 三穗县| 漯河市| 徐水县| 木里| 永寿县| 包头市| 辽中县| 张家界市| 定南县| 涟水县| 社会| 墨江| 阳朔县| 武清区| 河南省| 北京市| 绍兴县| 湟源县| 武强县| 德令哈市| 肥东县| 上饶县| 黄大仙区| 大田县| 英吉沙县| 丽水市| 邓州市| 大田县| 来凤县| 曲麻莱县| 平顶山市| 大田县| 新竹市| 会东县| 始兴县|