室內消火栓的安裝高度
單栓的DN65的消火栓安裝高度一般為多少?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。栓口應朝外,不準安裝在門軸側。 閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm; 消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm 消火栓柜底距建筑地面100mm,允許偏差±5mm;
2012-11-08 00:01:54
-
消火栓安裝高度一般都是中心標高距地1.1m,
2012-11-07 16:59:51
-
根據設計要求,消火栓箱有落地安裝有壁掛安裝,消火栓口一般距地1.3m
2012-11-07 16:58:23
-
支持莫默飛的回答。
2012-11-08 06:24:12
-
根據設計要求,消火栓箱有落地安裝,有壁掛安裝,但是消火栓口一般距地1.3m ,箱體底部安裝高度一般都是標高距地1.1m
2012-11-07 18:29:27
-
單栓的DN65的消火栓安裝高度要求是:栓口中心離地1.1M高度。
2012-11-07 21:17:37