田野ty 2012-11-06 22:03:42 | 北京市 安裝 | 1314查看 7回答
北京01定額 電氣安裝 里明線和暗線怎么區別的
1、石膏板吊頂的屬于明配管還是暗配管 個人覺得是明配管 2、見圖片 這種燈帶里的 燈帶套什么熒光燈 如果用的是 T5燈管(最好告訴我定額號) , 定額里熒光燈是按套計算 如果我知道燈池的米數 怎么換算成套數呢 3、請北京地區專業做安裝的高手回答 謝謝問題補充:都說了 外地的 不用回答呢 每個地區的 子目不一樣的 計算規則也不一樣呢
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、石膏板吊頂的屬于明配管還是暗配管 個人覺得是明配管 。答:吊頂內的屬于明配管,明配與暗配的區別不是看得見或看不見,采用支吊架敷設的為明配管;混凝土、泥土里面敷設的不需要支吊架,為暗配。 2、見圖片 這種燈帶里的 燈帶套什么熒光燈 如果用的是 T5燈管(最好告訴我定額號) , 定額里熒光燈是按套計算 如果我知道燈池的米數 怎么換算成套數呢 ,答:T5燈管就是普通熒光燈1*36W的細管型,就套7-52即可,管總長度除以1.2米(取整數)即為套數。
2012-11-08 13:28:13
-
你就等北京地區專業做安裝的高手回答吧。
2012-11-07 07:09:57
-
1、石膏板吊頂的屬于明配管還是暗配管 個人覺得是明配管 2、見圖片 這種燈帶里的 燈帶套什么熒光燈 如果用的是 T5燈管(最好告訴我定額號) , 定額里熒光燈是按套計算 如果我知道燈池的米數 怎么換算成套數呢 3、請北京地區專業做安裝的高手回答 1、吊頂內電線管屬于明配,在砼里走的管線屬于暗配。 2、是筒燈套定額7-39子目。 3、熒光燈是按套計算,光知道燈池延米是不夠的,圖紙未標注燈位,最好是與設計協商安裝幾套比較合適。實際施工也要根據圖紙設計施工。
2012-11-07 08:30:21
-
我不是北京的 也不是高手 1、吊頂內配管有專項子目的 2、燈帶是按米計算的 不用換成套的
2012-11-07 08:45:09
-
暗線:也就是把所有的線路都藏在墻體里面,這些需要把墻體上開出槽來放線路的套管,費用較貴。 明線:也就是把線穿在套管里面,藏在吊頂里或是地磚下面。費用相對便宜
2012-11-07 09:09:00
-
呵呵;你就等北京地區專業做安裝的高手回答吧。
2012-11-07 08:48:23
-
最好能結合施工圖
2012-11-07 09:10:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看