藍色水晶 2012-11-06 15:11:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2295查看 3回答
底部加強區拉筋如何計算
剪力墻的底部加強區的拉筋為A6-400,其它部位為A6-600,想知道加強區的范圍是多少,如何計算,最好有拋面圖,謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你查看下圖紙,是不是有如圖這樣的標注或問設計或可以參考下如下: 1 底部加強部位的高度,應從地下室頂板算起; 2 抗震設計時,剪力墻底部加強部位的高度可取底部兩層和墻體總高度的1/10 二者的較大值,部分框 支剪力墻結構底部加強部位的高度應符合本規程10.2.4 條的規定; 3 當結構計算嵌固端位于地下一層底板或以下時,底部加強部位宜延伸到計算嵌固端。
2012-11-06 16:16:45
-
在圖紙結構說明中應該說明幾層以下為底部加強區,你在定義剪力墻時按圖紙要求在屬性拉筋信息欄內輸入A6@400*400,非加強區剪力墻輸入A6@600*600就行
2012-11-06 16:20:40
-
底部加強區在圖紙的樓層層高、標高表里應該有注明或在總說明里有,底部加強區是根據各個工程的具體情況來設計的,不是規范統一規定哪些地方是底部加強區。
2012-11-06 15:22:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看