朱麗葉 2012-11-05 15:26:38 | 北京市 安裝 | 1386查看 2回答
雙栓兩根支管嗎?
我做的工程圖紙上標明用雙栓,然后從立管上出來兩根65的支管連接一個雙栓消火栓箱,支管上還有減壓孔板。我沒見過這種兩個支管連一個箱子的,我想問的是這種連接對嗎,我算量的時候要按一根支管算還是兩個支管算,減壓孔板是按照一個算還是兩個算?感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我做的工程圖紙上標明用雙栓,然后從立管上出來兩根65的支管連接一個雙栓消火栓箱,支管上還有減壓孔板。我沒見過這種兩個支管連一個箱子的,我想問的是這種連接對嗎,我算量的時候要按一根支管算還是兩個支管算,減壓孔板是按照一個算還是兩個算?感謝! 答:按照兩根支管計算的,一個栓口一根支管就好了
2012-11-05 16:24:33
-
算量的時候是兩個支管算,減壓孔板是按兩個算.
2012-11-05 15:32:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看