donghuanh1 2012-11-05 14:27:15 | 河北省 其他專業 | 2325查看 5回答
關于接線盒、開關盒的問題
1、如果在套配管的時候,套了接線盒,那么在套燈具、開關、插座的時候,還用套接線盒或開關盒嗎? 2、接線盒和開關盒分別在時候用套,怎么區別,比如:套燈具的時候套接線盒還是開關盒?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納清單工程,套配管的時候,要套配管上的接線盒,套燈具、開關、插座的時候,要套燈具、開關、插座處的接線盒或開關盒,定額工程接線盒或開關盒可以套在一起,一般管中間、燈具、插座處套接線盒,開關處套開關盒
2012-11-05 14:36:36
-
定額查詢。。。。。。。
2012-11-05 18:34:34
-
在進行燈具、開關、插座等定額項目的時候,建議你看看定額里面相對應的定額子目的工作內容是否包括接線盒、開關盒安裝內容,如果包含了,就不能單獨在套用接線盒、開關盒的定額子目,否則要套定額。開關盒定額子目只適用于開關下部的接線盒。
2012-11-05 14:35:22
-
1.不用計算了 2.燈具按接線盒計算
2012-11-05 14:39:24
-
我來回答一下開關盒跟接線盒的區別,在于與其連接的管道數量,其他最少都是兩根管道,而開關盒一般都是一根管道。這就存在一個用工用料多少的問題。
2012-11-06 14:56:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看