關于電源開關箱套定額的問題
圖紙上有兩個配電箱,材料表里面描述的是“電源開關箱”,系統圖和平面圖上顯示,第一個開關箱是直接接到了電熱水器的插座上,那個我套的是插座箱。第二個開關箱直接接到了廚房的洗碗機上。請問第一個開關箱套插座箱對嗎?第二個開關箱應該套哪個定額?(北京01定額)是套成套動力配電箱?還是成套照明配電箱?或者是插座箱?個人感覺第二個再套插座箱就有點不合適了~請高人指教啊~~~(圖中AP-K1就是直接接的插座,AP-K2直接接的洗碗機)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上有兩個配電箱,材料表里面描述的是“電源開關箱”,系統圖和平面圖上顯示,第一個開關箱是直接接到了電熱水器的插座上,套的是插座箱。第二個開關箱直接接到了廚房的洗碗機上。第一個開關箱套插座箱不對;插座箱的首要條件是:箱內是插座。你這里是開關。第一、二個開關箱都應該套用成套照明配電箱定額子目。
2012-11-06 05:00:35
-
我覺得這個應該是接線箱安裝子目 里面只是一個4P漏保 也就是接線用而已
2012-11-05 17:28:44
-
都按照插座箱來套定額,理由:這兩個箱子的內部元器件數量很多好,接線端子數量一致,施工工藝標準與插座箱近似。
2012-11-05 12:30:32
-
都應該套成套配電箱安裝
2012-11-05 16:49:07
-
根據箱的半周長套相應的成套配電箱安裝子目
2012-11-05 16:56:52
-
這兩個都屬于電源控制箱
2012-11-05 11:06:49
-
支持樓上的 學習下
2012-11-05 13:10:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看