  • 關于弱電井到戶弱電箱線管計量

    如圖,系統圖左邊SR100x50 右邊是SR100x100,是否說明有兩個橋架在電井里面? 從橋架到VP箱子的量怎樣算? 從VP到戶弱電箱RD的量怎樣算 每3層一個RD。 右邊系統圖,電纜交接箱有SR100X50 是不是說明有線電視系統和接入電話分線箱的線是同一個橋架? 分別有哪些量 多少量? 感謝各路英雄

    電井

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好 ,按照您的圖紙,該表示2系統圖,分別計算橋架、管線。 根據圖示, 每三層共用一個 VP,每個VP均從一樓 分配放大器盒單獨出線,從管道井豎向到各個VP即可。圖上有表示 11*(SYKV-75-9) 則代表了應該有 11個VP,并一一對應 單獨穿線; 然后 再計量從VP到其相應的三層RD即可,同理,每層共4個RD,并一一對應 單獨穿線;4*(SYKV-75-5),穿20的管, 還有什么不明白的 加我qq吧 1252621272 咱們互相學習。

    2012-11-05 09:11:32 

  • 1.是兩種橋架,可以看一下豎井大樣圖 2.從VP箱到橋架走橋架,穿SKYV-75-9的同軸電纜,從橋架到VP箱子的量可以看平面布置圖,測量直線距離,根據VP箱子距地標高和從橋架到VP箱子的線管敷設方式增加垂直高度,就是單根從橋架到VP箱子的量。 3.VP到RD敷設4根pvc20管,穿-75-5的同軸電纜 4、電纜交接箱有SR100X50 有線電視系統和接入電話分線箱的線是同一個橋架,分別計算橋架、管線。

    2012-11-05 12:44:13 

  • 好吧,過來學習

    2012-11-05 09:39:26 

  • 1.是兩種橋架,可以看一下豎井大樣圖 2.從VP箱到橋架走橋架,穿SKYV-75-9的同軸電纜 3.VP到RD敷設4根pvc20管,穿-75-5的同軸電纜