林楓 2012-11-03 19:45:44 | 四川省 其他專業 | 1995查看 3回答
關于電纜進配電箱的問題?
為什么電纜進配電箱有兩根線呢? 是不是電纜進EPS是一進一出,電纜進-1-5APE4 和-1-3ALE1(帶EPS)是不是也是一進一出了呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般電纜進配電箱是單根,但是對于一用一備的配電工程就是雙路供電,就是兩根了,你的圖紙是應急照明配電箱,根據你的圖紙設計,是兩根。
2012-11-03 22:07:50
-
一般高層建筑消防和動力配電箱都是雙電源供電。是兩路供電
2012-11-04 13:43:14
-
根據你提供的圖示是雙電源供電,一路發電、一路市電,故是兩根電纜。對照一下-1-5APE4 和-1-3ALE1、EPS的系統圖及整個供電系統圖示。
2012-11-04 15:03:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看