  • 跨中負筋在鋼筋算量中的設置問題

    板跨中負筋未拉通處附加?6@200鋼筋網,與負筋搭接長度為250mm,在鋼筋算量中如何設置、計算
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這就是溫度筋,在板受力筋中定義,定義時選擇【溫度筋】就可以了。

    拉通

    鋼筋網

    2012-11-01 16:46:22 

  • 你好:這種網片在軟件里用溫度筋定義,軟件在設置里默認的是與負筋搭接150,你在設置里修改一下長度就可以了,溫度筋在受力筋里定義,定義時選擇為溫度筋。

    2012-11-01 16:47:44 

  • 這個相當于溫度筋,如下圖定義,布置是同板受力筋一樣,采用單板、水平、垂直來布置。計算設置把搭接長度改成250

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2012-11-01 16:48:16 

  • 板跨中負筋未拉通處附加?6@200鋼筋網,與負筋搭接長度為250mm,在軟件中按溫度筋定義布置,在計算設置中按圖紙要求設置溫度筋與負筋的搭接長度250即可

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    拉通

    2012-11-01 17:15:50 