朱麗葉 2012-11-01 10:49:19 | 北京市 安裝 | 2863查看 4回答
埋地管保溫問題
設計說明中寫:“安裝在管井內、不采暖樓梯間、設備夾層及走道的給水管、中水管采用30mm厚難燃B1級橡塑保溫。設備夾層明裝排水管道采用10mm厚難燃B1級橡塑管殼做防結露保溫。”,想問的是采暖管道、給水、中水管道(pp-r管埋墊層內)部分,走廊不采暖部分需要保溫嗎?如果保溫每個管子DE25再加上30mm的保溫將近80mm厚墊層放得下這么厚的管子嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,采暖管道(pp-r管埋墊層內)部分一般需要保溫,如果保溫是采用硅酸鹽保溫材料,不是管殼,像水泥一樣。 2,采暖管道,走廊不采暖部分需要保溫嗎?按設計說明的要求保溫,走廊即是走道的意思。 3,給水、中水管道(pp-r管埋墊層內)部分,不需要保溫。
2012-11-03 08:23:38
-
室內墊層的埋設管道不需要保溫,其他不采暖地方輻射管道要不要保溫需要和設計溝通再做決定
2012-11-01 13:16:52
-
采暖管道、給水、中水管道(pp-r管埋墊層內)部分,走廊不采暖部分需要保溫嗎? 答:這部分不需要保溫的。
2012-11-01 11:16:13
-
走廊不采暖部分的管也需要保溫,不保溫夏季有結露水份的,
2022-01-18 11:36:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看