包子 2012-10-31 16:00:14 | 江蘇省 安裝 | 553查看 3回答
關于電氣上的問題,求解答?
1、如果照明管路明配,那支架多少米一個,另外接線盒到燈之間所用軟管是否需要計價 2、一個配電箱如果有3路照明回路,分別為3*2.5M2,那無端子外部接線就為9個嗎 3、電纜接至水泵和風機處是否需要電纜頭
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果照明管路明配,那支架多少米一個,另外接線盒到燈之間所用軟管是否需要計價 按規范1.2m一個支架,接線盒到燈之間所用軟管不需要計價,包含在燈具安裝中; 2、一個配電箱如果有3路照明回路,分別為3*2.5M2,那無端子外部接線就為9個嗎 應該是9個 3、電纜接至水泵和風機處是否需要電纜頭 線徑超過10mm2的電纜,按終端頭計算,一根電纜2個頭,接至水泵和風機處要算。
2012-10-31 16:18:29
-
同意一樓的回復,回答的很精辟,學習了
2012-10-31 16:31:34
-
小器具定額包含了
2020-09-16 21:07:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看