  • GCL2008中關于首層層底標高的設置問題

    GCL2008中首層層底標高到底是按建筑標高設置?還是按結構標高設置? 一、首先我是按結構標高設置的,畢竟柱、梁、板都是結構標高。可問題是在計算墻面裝修的時候,我發現軟件沒有考慮室內外高差那塊(如下圖)。 二、要是我按建筑標高設置的話,那導入柱、梁、板后,問題是柱、梁、板的標高和結構標高就會有出入。 總之我發現,無論是按結構標高和建筑標高定義,都存在相應的問題。(畢竟柱、梁、板、基礎等是按結構出圖來的;而裝修等是按建筑出圖來的)請求各位專家給我個明確,統一,肯定的選擇?或者切實可行的解決方案!

    GCL2008

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好: 1、在鋼筋中用結構標高,圖形中用建筑標高,這是針對圖紙的標識來確定的。 2、在鋼筋中,我們主要是應用結構圖,圖紙標識的是結構標高,這時按結構標高進行設置,可以不用標高的換算,也比較容易檢查,不容易出錯。 3、在圖形中,主要是用建筑圖,圖紙標識的是建筑標高,這是時按建筑標高進行設置,可以不用標高的換算。 4、實際上,現在在GCL2008和GGJ2009中,均可以在樓層設置中,設置首層底標高,通過這個功能,可以對建筑標高和結構標高進行切換。 也就是說只要修改首層底標高就可以了,不麻煩。 5、其實不管是建筑標高也好,結構標高也好,都不會影響計算,因為層高都是一樣的。

    2012-10-30 16:50:24 

  • 裝飾外墻面,你可以選中圖元修屬性框改里面的標高就行了,把起點底標高改成室外地坪標高,這樣就行了

    2012-10-30 16:55:07 

  • 你的一層層高就是5.8米吧 不管是建筑標高還是結構標高,就是都要保證層高是準確的。

    2012-10-30 16:48:41 