-
龍王 2012-10-27 13:29:11 | 山西省 其他專業 | 1366查看 1回答
螺旋鉆孔灌注樁施工----技術交底
螺旋鉆孔灌注樁施工----技術交底
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
螺旋鉆孔灌注樁施工----技術交底
第1章 范圍
本工藝標準適用于工業及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基
螺旋成孔的灌注樁。
第2章 施工準備
第1節 說明
1 水泥:宜用425 號礦渣硅酸鹽水泥。
2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
3 石子:卵石或碎石,粒徑5~32mm,含泥量不大于2%。
4 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告,表面應無老銹和油污。
5 墊塊:用1:3 水泥砂漿埋22 號火燒絲提前預制成或用塑料卡。
6 火燒絲:規格18~20 號鐵絲燒成。
7 外加劑:摻合料;根據施工需要通過試驗確定。
8 主要機具:
8.1 螺旋鉆孔機:常用的主要技術參數見表2-7。
8.2 機動小翻斗車或手推車,裝卸運土或運送混凝土。
常用螺旋鉆孔機的主要技術參數表 2-7
機械名稱
電機功率(kw)
回轉速度(r/min)
回轉扭矩(N.m)
鉆進下壓力(N)
鉆進速度(m/min)
外形尺寸長*寬*高(m)
履帶式
LZ 型
30
81
3400
28000
2
8.0*3.21*21.78
汽車式QZ~4 型
17
120
1400
-
1
7.3*2.65
8.3 長、短棒式振搗器。部分加長軟軸、混凝土攪拌機、平尖頭鐵鍬、膠皮管
等。
8.4 溜筒、蓋板、測繩、手把燈、低壓變壓器及線墜等。
第2節 作業條件:
1 地上、地下障礙物都處理完畢,達到“三通一平”。施工用的臨時設施準備就緒。
2 場地標高一般應為承臺梁的上皮標高,并經過夯實或碾壓。
3 分段制作好鋼筋籠,其長度以5~8m 為宜。
4 根據圖紙放出軸線及樁位點,抄上水平標高木橛,并經過預檢簽證。
5 施工前應作成孔試驗,數量不少于兩根。
6 要選擇和確定鉆孔機的進出路線和鉆孔順序,制定施工方案,做好技術交底。
第3章 操作工藝
第1節 工藝流程:
1 成孔工藝流程:
3.1.2
澆筑混凝土工藝流程:
第2節 鉆孔機就位:
鉆孔機就位時,必須保持平穩,不發生傾斜、位移,為準確控制鉆孔深度,應在機架上或機管上作出控制的標尺,以便在施工中進行觀測、記錄。
第3節 鉆孔:
調直機架挺桿,對好樁位(用對位圈),開動機器鉆進、出土,達到控制
深度后停鉆、提鉆。
第4節 檢查成孔質量:
1 鉆深測定。用測深繩(錘)或手提燈測量孔深及虛土厚度。虛土厚度等于鉆孔深的差值。虛土厚度一般不應超過10cm。
2 孔徑控制。鉆進遇有含石塊較多的土層,或含水量較大的軟塑粘土層時,必
須防止鉆桿晃動引起孔徑擴大,致使孔壁附著擾動土和孔底增加回落土。
第5節 孔底土清理
鉆到預定的深度后,必須在孔底處進行空轉清土,然后停止轉動;提鉆桿,不得曲轉鉆桿。孔底的虛土厚度超過質量標準時,要分析原因,采取措施進行處理。進鉆過程中散落在地面上的土,必須隨時清除運走。
第6節 移動鉆機到下一樁位
經過成孔檢查后,應填好樁孔施工記錄。然后蓋好孔口蓋板,并要防止在蓋板上行車或走人。最后再移走鉆機到下一樁位。
第7節 澆筑混凝土:
1 移走鉆孔蓋板,再次復查孔深、孔徑、孔壁、垂直度及孔底虛土厚度。有不符合質量標準要求時,應處理合格后,再進行下道工序。
2 吊放鋼筋籠:鋼筋籠放入前應先綁好砂漿墊塊(或塑料卡);吊放鋼筋籠時要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,避免碰撞孔壁。鋼筋籠放到設計位置時,應立即固定。遇有兩段鋼筋籠連接時,應采取焊接,以確保鋼筋的位置正確,保護層厚度符合要求。
3 放溜筒澆筑混凝土。在放溜筒前應再次檢查和測量鉆孔內虛土厚度。澆筑混凝土時應連續進行,分層振搗密實,分層高度以搗固的工具而定。一般不得大于1.5m。
4 混凝土澆筑到樁頂時,應適當超過樁頂設計標高,以保證在鑿除浮漿后,樁頂標高符合設計要求。
5 撤溜筒和樁頂插鋼筋。混凝土澆到距樁頂1.5m 時,可拔出溜筒,直接澆灌混凝土。樁頂上的鋼筋插鐵一定要保持垂直插入,有足夠的保護層和錨固長度,防止插偏和插斜。
6 混凝土的坍落度一般宜為8~10cm;為保證其和易性及坍落度,應注意調整砂率和摻入減水劑、粉煤灰等。
7 同一配合比的試塊,每班不得少于一組。
第8節 冬、雨期施工:
1 冬期當溫度低于0℃以下澆筑混凝土時,應采取加熱保溫措施。澆筑時,混凝土的溫度按冬施方案規定執行。在樁頂未達到設計強度50%以前不得受凍。當氣溫高于30℃時,應根據具體情況對混凝土采取緩凝措施。
2 雨期嚴格堅持隨鉆隨澆筑混凝土的規定,以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不能進行鉆孔施工。現場必須有排水的各種措施,防止地面水流入槽內,以免造成邊坡塌方或基土沉陷、鉆孔機傾斜等。
第4章 質量標準
第1節 保證項目:
1 灌注樁的原材料和混凝上強度必須符合設計要求和施工規范的規定。
2 成孔深度必須符合設計要求。以摩擦力為主的樁,頂渣厚度嚴禁大于300mm;
以端承力為主的樁,沉渣厚度嚴禁大于100mm。
3 實際澆筑混凝土量,嚴禁小于計算體積。
4 澆筑混凝土后的樁頂標高及浮漿的處理,必須符合設計要求和施工規范的規定。
第2節 允許偏差項目,見表2-8。
螺旋鉆成孔灌注樁允許偏差 表2-8。
項 次
項 目
允許偏差(mm)
檢驗方法
1
鋼筋籠主筋間距
±10
尺量檢查
2
鋼筋籠箍筋間距
±20
尺量檢查
3
鋼筋籠直徑
±10
尺量檢查
4
鋼筋籠長度
±100
尺量檢查
5
樁
的
位
置
偏
差
垂直于樁基中心線
1~2 根樁
d/6 且不大于200
拉線和尺量檢查
單排樁
垂直于樁
沿樁基中心線
基中心線
d/4 且不大于300
拉線和尺量檢查
群樁基礎的邊樁
6
垂 直 度
H/100
吊線和晝檢查
注:d 為樁的直徑,H 為樁長。
第5章 成品保護
1 鋼筋籠在制作、運輸和安裝過程中,應采取措施防止變形、吊入鉆孔時,應有保護墊塊。或墊管和墊板。
2 鋼筋籠在吊放入孔時,不得碰撞孔壁。灌注混凝土時,應采取措施固定其位置。
3 灌注樁施工完畢進行基礎開挖時,應制定合理的施工順序和技術措施,防止樁
的位移和傾斜。并應檢查每根樁的縱橫水平偏差。
2012-10-27 13:29:11
點我,有新答案通知你哦
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看