YULIAI 2012-10-26 11:19:23 | 山西省 土建 | 1870查看 6回答
2011定額模板超高問題
模板超高定額中子目乘以系數(shù)怎么確定 ,如果我的層高是五米,那么我是否可以在子目上直接乘以1.7就可以 還是超高兩步 乘以2呢?還有柱和墻的超高怎么計算
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納模板超高定額中子目乘以系數(shù)超過3.6m每超過1m計算一次模板超高費用確定 。如果層高是五米,梁、板可以在模板支撐超高定額子目上直接乘以2。柱和墻的模板支撐超高費按超過3,6m部分的面積計算;超過不足1m不乘以系數(shù)、超過2m以下乘以2,以此類推。
2012-10-26 12:59:39
-
你好, 樓上說的比較詳細,支持他
2012-10-26 11:50:00
-
嚴重同意以上意見
2012-10-27 13:34:14
-
.現(xiàn)澆鋼筋混凝土模板子目,層高是按3.6m考慮的 (包括3.6m)。建筑設計層高超過3.6m時,計算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墻、柱合并套用墻柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不適用于欄板、挑沿、天溝、樓梯及構筑物類構件
2012-10-26 11:23:20
-
支持飛鴻建筑的觀點
2012-10-28 05:49:21
-
直接乘以2,不夠2步按2步算
2012-10-26 14:39:54