cdy 2012-10-25 21:22:00 | 湖北省 其他專業 | 4745查看 5回答
關于混凝土添加UEA膨脹劑算量時是否扣除等量水泥?
各位大俠:筏板基礎加消防水池,施工圖紙要求加膨脹劑以達到抗滲要求,使用了膨脹劑后,算量時是否等量扣除水泥用量?問題補充:是否有相關規范或計價依據? 我查過一般UEA膨脹劑的說明書里會有如下描述,替換水泥率的概念,謝謝! 四、使用uea的注意事項 1、uea混凝土配比設計與普通混凝土相同,但最低水泥用量應大于300kg/m3。 2、uea加入量(e)按內摻(替換水泥率)計算,即e/(c+e)。其中c-水泥,e-uea膨脹劑。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納各位大俠:筏板基礎加消防水池,施工圖紙要求加膨脹劑以達到抗滲要求,使用了膨脹劑后,算量時是否等量扣除水泥用量?是否有相關規范或計價依據? UEA外加劑可以取代水泥用量,在計算混凝土單價時應該按設計摻UEA混凝土配合比扣除原配合比混凝土水泥用量,相關規范與計價依據是;摻UEA外加劑的混凝土配合比與定額配合比發生變化,部分水泥用量被外加劑取代。
2012-10-29 10:24:42
-
筏板基礎加消防水池,施工圖紙要求加膨脹劑以達到抗滲要求,使用了膨脹劑后,算量時是否等量扣除水泥用量?定額沒有相關說明;施工中實際是減少了水泥用量,扣除也是合理的。
2012-10-25 21:32:24
-
千萬不能扣除,比如C30的混凝土,它的水灰比是定值,水泥的量不變,膨脹劑只是外加劑。如果水泥的量變少,混凝土的等級肯定變化。很簡單,不論做什么,實質性的東西不能變。
2012-10-25 21:32:41
-
同意3樓意見。
2012-10-26 07:44:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看