如果你是風 2012-10-24 17:31:16 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 3回答
為什么軟件中地梁的箍筋默認的是貫通布置的?
實際施工中,地梁箍筋遇到柱子是貫通布置居多,還是非貫通居多?問題補充:也沒什么,我也沒什么經驗。只是覺得梁中的箍筋遇到柱子是不貫通的。 現在才知道,地梁不一樣
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際中施工中是先綁扎地梁后綁扎柱的,地梁箍筋必須通長布置,柱箍筋也應當在地梁中布置
2012-10-24 19:09:27
-
梁與柱和地梁與柱你用軟件做下就知道了
2012-10-24 18:37:10
-
地梁是全長貫通布置的
2012-10-24 19:30:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看