15****@qq.com 2012-10-24 14:47:16 | 湖北省 安裝 | 5412查看 3回答
給排水管穿墻套管、伸縮節是否單獨計算
1、給排水管中穿墻或板的剛性套管工程量是否單獨計算,還是含在管道安裝工程定額中呢?請專家明示 2、伸縮節是否也單獨計算呢? 以上設計圖紙中說明,穿墻套管或立管高出地面20CM,伸縮節設計圖也說明了,我不知是否單獨計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、套管 要單獨算量和套定額,但不需要單獨的清單子目,歸屬于管道清單子目。套完管道時再接著套套管定額。 2、也要單獨計算的,單獨套定額的,歸屬于閥門清單子目
2012-10-24 15:22:49
-
1、給排水管中穿墻或板的剛性套管工程量是否單獨計算,還是含在管道安裝工程定額中呢? 答:剛性套管要單獨按圖紙數量計算 2、伸縮節是否也單獨計算呢? 答:伸縮節不需要單獨計算,含在定額里面了
2012-10-24 15:03:15
-
套管是要單獨計算的。 伸縮節要看情況,塑料管的伸縮節是含在定額中的,無需另計;而鋼管的伸縮器是需要單獨計算的。
2012-10-24 15:46:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看