-
xagcc 2012-10-24 14:40:51 | 陜西省 其他專業 | 759查看 1回答
砌體工程施工工藝--中型砌塊砌筑工程施工
砌體工程施工工藝--中型砌塊砌筑工程施工
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
中型砌塊砌筑工程施工
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑中型砌塊墻體砌筑工程。
2 施工準備
2.1 材料及要求:
2.1.1 砌塊:
2.1.1.1 粉煤灰硅酸鹽密實中型砌塊:
規格:長度(mm):1180、880、580、430
高度(mm):380
寬度(mm):240、200、190、180、
技術性能:強度等級MU10和MU15,見表6-4。
粉煤灰砌塊的技術性能 表6-4
項 目
指 標
項次
MU10
MU15
立方體試件抗壓強度 (N/mm2)
三塊試件平均值不小于10,
其中一塊最小值不小于8
三塊試件平均值不小于15,
其中一塊最小值不小于12
2
人工碳化后強度 (N/mm2)
不小于6
不小于9
3
干縮值(mm/m)
不大于1
4
密度(kg/m3)
1500 (不大于產品設計密度)
5
抗凍性
強度損失率不超過25%,外觀無明顯疏松、剝落或裂紋
2.1.1.2 普通混凝土空心中型砌塊:
規格:長度(mm):1770~485、2130~630、1185~285
高度(mm): 790 845 785
厚度(mm): 200 180 200
混凝土空心中型砌塊的規格、尺寸及孔型、空心率應滿足設計強度等級和建筑熱工要求,其構造參數要求見表6-5。
混凝土空心中型砌塊構造參數 表6-5
孔 型
單排孔
單排圓孔
多排孔
1
空心率 (%)
50~60
40~50
35~45
2
壁 厚 δ(mm)
25~35
25~30
25~35
3
肋 距 h (mm)
10δ~12δ
d + (30~40)
技術性能:強度等級MU10、MU15、MU20和MU25;性能見表6-6。
混凝土空心中型砌塊性能 表6-6
頂次
頂 目
指 標
1
密度 (kg/m3)
950~1080
2
隔聲量 (dB)
41
3
熱工性能
滿足設計要求
4
抗壓強度等級
滿足設計要求
2.1.1.3 加氣混凝土砌塊:
規格:長度(mm):600
高度(mm):200、250、300
厚度(mm):100、150、200、250
技術性能:密度分為500、600、700kg/m3三個級別,其技術性能見表6-7。
加氣混凝土砌塊性能 表6-7
指 標
500級
600級
700級
1
密度 (干燥狀態) (kg/m3)
500±50
600±50
700±50
2
立方體抗壓強度 (N/mm2)
≥2.7
≥4.0
≥4.7
3
干燥收縮值
溫度20±1℃
相對濕度41%~45% 條件下測定
≤0.5
≤0.5
≤0.5
(mm/m)
溫度20±1℃
相對濕度41%~45% 條件下測定
≤0.8
≤0.8
≤0.8
抗凍性
(凍融15次后)
重量損失 (%)
強度損失 (%)
≤0.5
≤20
≤0.5
≤20
≤0.5
≤20
2.1.1.4 廢渣混凝個空心中型砌塊,規格見表6-8。
表6-8
項次
品 種
構 造 尺 寸 (mm)
長度
高度
厚度
1
煤干石空心砌塊
1185~285
880~385
200
2
粉煤灰空心砌塊
1170~170
610~380
240~200
3
沸騰爐渣空心砌塊
1180~280
880
200
技術性能:廢渣混凝土空心中型砌塊以煤干石、粉煤灰、沸騰爐渣為原料制作的砌塊,其性能見表6-9
廢渣混凝土空心中型砌塊技術性能  
2012-10-24 14:40:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看