linyangwin 2012-10-24 11:35:25 | 浙江省 土建 | 17913查看 5回答
請教關于環氧地坪這么套定額是否正確?
目前的做法是: 0.2厚彩色環氧樹脂 5厚環氧砂漿 0.15厚環氧打底料兩遍 我現在的套定額的做法: 1自流平樓地面 2水泥砂漿找平換算5厚--里邊把水泥砂漿換成環氧砂漿 3環氧樹脂打底 請問這么做是否正確,另外我想把自流平地面的自流平復合漿換成環氧樹脂是否可以。 使用的定額為浙江03定額。 謝謝各位的解答。問題補充:現在我有兩點不確定,一是套自流平地面,我們這審計公司版本當時面層這一項套的是涂刷環氧稀膠泥厚0.2cm,請問這個環氧稀膠泥套取是否合理?二是環氧砂漿施工工藝和水泥砂漿找平是否一樣,如果不一樣我想我這么套是不是有問題。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這么套可以 可以參考一下市場價格 看看綜合起來單價是否合理 這樣才萬無一失
2012-10-24 12:52:52
-
環氧地坪定額子目在防腐、隔熱、保溫工程章節,查找防腐整體面層環氧砂漿子目。
2012-10-24 17:14:59
-
你所說的套定額作法 是正確的。按你的想法套就可以了。
2012-10-24 12:27:03
-
戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 定額的套用,您可以根據定額書的項目特征和工作內容來套取。因為不了解您的工程,具體子目不方便直接告訴您。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-10-24 13:06:41
-
你所說的套定額作法 是正確的 環氧砂漿施工工藝和水泥砂漿找平是否一樣,性質差不多的
2012-10-24 15:46:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看