牛奮 2012-10-23 09:02:54 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 3回答
承臺多跨基礎連梁
這事異形框架剪力墻結構,兩端柱截面300*300 兩端承臺800*800*800。 求助各位前輩,為什么連梁一端彎錨,一端直錨。圖集上也找不到相關內容。 還有上部是通長筋連續貫通,為什么下部鋼筋不可以?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上部鋼筋在20軸直錨的原因可能是在20軸沒有設置柱為連梁的支座,重新設置支座試試。 上下部鋼筋都可以設置成聯系貫通的,設置如樓上所說一樣。 基礎連梁都是以柱為支座的,不可以承臺為支座。
2012-10-28 09:45:32
-
因為2軸部位,鋼筋直錨,錨固長度不夠,所以給你設了一個彎折,4軸部位可以錨入4~5軸的連梁里,所以給你設了直錨
2012-10-23 09:28:47
-
你可以在計算設置里設置的
2012-10-23 11:28:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看