zhujj 2012-10-19 22:53:29 | 河北省 其他專業 | 2402查看 1回答
暗柱縱筋采用搭接方式連接,箍筋加密區問題。。
暗柱縱筋采用搭接方式連接,101圖集上只是明確錯開搭接,那錯開的這一部分也就是0.3LLE長度范圍內需要箍筋加密嗎?從哪里可以找到依據呢?請高手指點。。。 請朋友們看清我問的問題再回答,也請朋友們告知的詳細點,見規范或者查圖集,請明示哪本規范或者圖集。。。先謝謝了。。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱縱筋采用搭接方式連接,101圖集上只是明確錯開搭接,那錯開的這一部分也就是0.3LLE長度范圍內需要箍筋加密嗎?從哪里可以找到依據呢?暗柱縱筋采用綁扎搭接方式連接,搭接段就需要箍筋加密,見11G101-1第54頁。焊接搭接或機械連接搭接就不需要箍筋加密;
2012-10-20 04:26:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看