panpan 2012-10-19 16:54:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1331查看 3回答
板鋼筋的布置范圍,如圖
圖紙說明:本層雙層雙向(X、Y軸方向)通長布置C8@200,圖中所示鋼筋為附加筋,與通長筋間隔布置。 但在各別板中又有只標有X方向C8@200底筋的,是不是就是不用雙向布置,只需要按他標的這個布置底筋,沒有Y方向底筋和XY雙向面筋? 還有只有方向標有C10@200底筋的?像第二種情況這樣的板還需要不需要再布置雙層雙向C8@200?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙說明了圖中所示鋼筋為附加筋,與通長筋間隔布置,那么個別板中又有只標有X方向C8@200底筋的,那標注的這個X方向C8@200底筋就是板底筋的附加筋,和通長筋C8@200隔一布一,也就是說這塊板的底筋間距是@100;同理,第二種情況跟這個一樣。 黃色范圍和紅色范圍的負筋應該連通,也就是雙邊標注,一邊1150,一邊1140.
2012-10-19 17:17:30
-
上圖是單層雙向,配負筋。并不是雙層雙向板筋。
2012-10-20 06:46:51
-
黃色和紅色的區域就是布置1410的配筋 藍色部位就是設計給出的附加鋼筋的。
2012-10-20 04:54:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看