DX54321 2012-10-12 15:01:25 | 遼寧省 安裝 | 6446查看 2回答
潛水泵電纜預留長度
潛水泵控制箱至潛水泵電纜長度應如何計算?(從控制箱至潛水泵圖紙平面距離30米,控制箱為落地,半周長為3米。)問題補充:如果潛水泵位于地下一米,那么電纜長度應為30+3+1=34米,這樣算對嗎?還應該再考慮與潛水泵接頭的電纜預留長度嗎?如需考慮,要預留多少?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(30+3+1.5)*1.025,一般設備預留按1.5米考慮
2012-10-12 15:40:47
-
電纜長度應為30+3+1=34米是對的,但是潛水泵是潛水的,出廠時已配有密封的橡膠水線的長度應減去就好了。
2012-10-12 16:11:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看