孤星浪子 2012-10-10 17:45:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2343查看 3回答
條基分布筋的搭接問題
條基分布筋遇到獨基時:是與獨基同方向受力筋搭接啊還是算一個錨固啊?軟件默認的是計算一個搭接,也有人說計算錨固.有沒有明確的圖集規定啊,小弟也沒見過現場是具體如何施工的,有見過的嗎?問題補充:軟件默認的是搭接啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納條基鋼筋是伸入到基礎內錨固,并不是搭接,兩者是無法搭接的,畢竟鋼筋間距不可以是剛好對上的。
2012-10-10 17:47:48
-
我畫了一個條基、獨基試了試,計算結果是按錨固算的。圖中條基凈長3400,寬1000,分布筋是A10,基礎混凝土C20,根據軟件的計算公式可以推出“伸入相鄰構件長度”為390,那證明正好是A10的一個錨固長度39d。
2012-10-11 08:49:11
-
條基遇獨立基礎是,算錨固。
2012-10-11 07:16:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看