yu****@163.com 2012-10-10 09:26:57 | 北京市 安裝 | 2811查看 1回答
關于電纜頭套定額的問題
1、YJV-4*70+1*35的電纜,我在套電纜頭制作安裝的定額時候,是套哪個定額呢?是套2-369:1*70mm2以內,還是套2-370:4*70mm2以內,還是套2*371:5*70mm2以內呢? 不管套哪個定額,工料機里面都會有一個25的銅鼻子,這個25的銅鼻子是什么意思啊?是不是要把它換成35的呢,因為電纜是4*70+1*35的。 2、YJV-5*35的電纜呢,是套1*70mm2以內,還是套5*70mm2以內?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,YJV是交聯電纜,所以戶內套2-312;戶外套2-371。不可以套兩個電纜頭子目。 2,25的銅接線端子是電纜頭與附近的接地裝置連接用的。 3,YJV-5*35的電纜也是套5*70mm2子目2-371.
2012-10-11 08:01:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看