liuqiang1026 2012-10-10 00:33:35 | 山西省 土建算量GCL2013 | 872查看 3回答
框剪結構,鋼筋抽樣導入圖形算量問題?
1、在導入圖形算量過程中,連梁需導入圖形算量中嗎? 2、對于剪力墻端是個框架柱,在結構鋼筋中,框架柱內鋼筋和剪力墻端部暗柱鋼筋即為一體,應該稱為“端柱”吧,這種情況,在導入圖形算量中,應如何操作,是否需導入暗柱構件???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在導入圖形算量過程中,連梁需導入圖形算量中嗎? ——不需要 2、對于剪力墻端是個框架柱,在結構鋼筋中,框架柱內鋼筋和剪力墻端部暗柱鋼筋即為一體,應該稱為“端柱”吧,這種情況,在導入圖形算量中,應如何操作,是否需導入暗柱構件??? ——暗柱不導入,但是如果是框架柱就需要導入的。除非這個柱子的截面和墻體是一樣的厚度。
2012-10-10 07:11:24
-
我也不清楚 我是過來看答案的 不好意思搶了沙發啊 ! 我才學會鋼筋抽樣 還不會算量
2012-10-10 00:42:14
-
1、在導入圖形算量過程中,連梁需導入圖形算量中嗎? 回答:暗柱、端柱、暗梁、連梁都是剪力墻的一部分,不用導入 2、對于剪力墻端是個框架柱,在結構鋼筋中,框架柱內鋼筋和剪力墻端部暗柱鋼筋即為一體,應該稱為“端柱”吧,這種情況,在導入圖形算量中,應如何操作,是否需導入暗柱構件??? 回答:暗柱和端柱不導入,但是剪力墻在繪制的時候要把暗柱和端柱部分給覆蓋掉的,如果說端柱超出墻面的話,可以在圖形中用框架柱定義一下,否則混凝土容易少算
2012-10-10 11:52:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看