13832930440@163.com 2012-10-09 15:45:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 447查看 3回答
鋼筋中箍筋的設置
梁的箍筋中 A8@100(3)/200(2) 這樣加密區和非加密區的箍筋根數不一致怎么設置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁的箍筋中 A8@100(3)/200(2) 這樣加密區和非加密區的箍筋肢數不一致在箍筋信息欄內按圖紙格式A8@100(3)/200(2)輸入即可。
2012-10-09 15:47:01
-
可以分段輸入,如:[1500]A8-100(3);[2000]A8-200(2)
2012-10-09 15:51:06
-
梁的箍筋中 A8@100(3)/200(2) 這樣加密區和非加密區的箍筋根數不一致怎么設置 回答:目前軟件還不能處理此類問題。只能全用2支箍,再在其他鋼筋里輸入即可。或在平法表里輸入。
2012-10-09 16:20:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看