76****@qq.com 2012-10-04 17:44:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 3回答
梁鋼筋問題
我用的廣聯達軟件梁的上部鋼筋的公式是:搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離。導致算出的上部鋼筋的工程量沒有伸入支座的量。是怎么回事?是軟件的問題嗎問題補充:還有就是,例如:梁為1跨,上部通長筋是2b12,下部通長筋是2b14,兩端支座筋為1b16,軟件計算時,會自動把支座筋和通長筋搭接起來,導致了鋼筋量減少。希望大家幫么看這些到底是怎么回事?如果感覺我提問的不清楚,您問,我可以再解釋!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可能是你畫構件沒有畫好。
2012-10-04 17:49:03
-
軟件是根據11G101-1中的規范計算的,是正確的。看下圖 可是圖中的本意是通長筋和支座筋是不搭接的,而且就是,例如端支座筋1b16,通長筋為2b18,那么兩根通長筋的計算則為:一根為支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折;另一根則為搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離。而且就此就沒有了端支座的計算,這是怎么回事 還是對的撒。端支座筋1b16,通長筋為2b18就表明一根18的鋼筋與端支座1B16的搭接,其計算公式為:搭接-距支座邊距離+凈長+搭接-距支座邊距離;另一根18的鋼筋為通長筋,其計算公式為:支座寬-保護層+彎折+凈長+支座寬-保護層+彎折。 端支座1B16的計算公式應為:支座寬-保護層+彎折+凈長/3。
2012-10-04 18:11:26
-
不伸入支座的受力鋼筋或架立鋼筋是這個計算公式。
2012-10-04 17:56:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看