snow6636 2012-10-03 08:21:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 4回答
初學請教:畫剪力墻
2、“所有門窗洞口的位置,也需要繪制剪力墻,然后布置門窗和連梁。”對如圖所示LL2-18位置,畫剪力墻時如何處理? (1)畫剪力墻,定義洞口寬度為LL2-18長度? (2)不畫剪力墻,定義LL2-18,直接畫LL2-18,LL2-18原配筋無側面縱筋,將側面縱筋設為剪力墻水平筋? (3)其它處理方式?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。
2012-10-03 08:42:11
-
所有門窗洞口的位置,也需要繪制剪力墻,然后布置門窗和連梁。 就是先繪制 墻 然后 在墻上 繪制梁構件 和門窗構件;
2012-10-03 08:25:10
-
直接定義剪力墻,畫剪力墻時間,先不考慮門窗洞口。最后定義門窗設置過梁時,軟件會自動扣減門窗洞口處的墻筋。
2012-10-03 08:26:56
-
像LL2-18這類情況不布置墻,按連梁布置
2012-10-03 09:22:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看