會騎馬的河馬 2012-10-02 16:59:48 | 河北省 其他專業 | 1638查看 8回答
變形縫中間必須放置苯板嗎?
變形縫中間必須放置苯板嗎?我做的工程是以變形縫為界設的防火分區,該怎么做???
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納變形縫中間必須放置苯板的,這個是規范要求的,圖集上也有相應的做法。 以變形縫為界設的防火分區,這個變形縫可以計算到某一個分區,另外的分區不包含變形縫就可以的,但是編制說明要寫清楚
2012-10-02 17:38:37
-
不必放置苯板,柔性材料,防火保溫就行了 根據設計施工。
2012-10-03 16:07:54
-
這應該按設計要求施工和計算,如果設計不明確時,就需要咨詢設計了。
2012-10-02 17:02:55
-
變形縫中間必須放置苯板嗎?我做的工程是以變形縫為界設的防火分區,該怎么做? 變形縫中間可以用其他的材料填充的,不一定必須用苯板,有防火要求時,可以填保溫棉。
2012-10-02 18:44:23
-
變形縫中間需要防止防火材料,需要你按照設計進行做,不是根據經驗
2012-10-02 17:01:21
-
1、變形縫中間不是必須放置苯板,放置苯板是為了防止異物掉進縫內,寒冷地區可以解決保溫問題; 2、你做的工程是以變形縫為界設的防火分區,這個要設計明確墻面、地面、天棚、屋面的做法; 3、參考圖集04CJ01-1《變形縫建筑構造》(1)(2)(3);
2012-10-02 23:56:30
-
變形縫是防火分區必須放巖棉板,巖棉板本身又保溫又防火。
2012-10-02 18:50:18
-
有防火區分的,縫里要填防火材料。如巖棉等阻燃材料。
2012-10-04 15:00:23