li****@163.com 2012-09-28 10:38:53 | 北京市 安裝 | 1198查看 4回答
關于剛性防水套管
現場做了一個DN1100的剛性防水套管,但是北京01定額上剛性防水套管最大的為DN700,想請教一下這應該怎么套定額啊?是不是得調整含量?求解釋,在線等您回復問題補充:不知道大家遇沒遇見這種情況,大概乘以多少的系數啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套DN700的定額,人工、材料乘以系數1.57,鋼管按DN1100的換算。 系數1.58=1100 / 700
2012-09-28 18:02:44
-
調整含量處理是可以的。
2012-09-28 10:40:39
-
現場做了一個DN1100的剛性防水套管,但是北京01定額上剛性防水套管最大的為DN700,想請教一下這應該怎么套定額啊?是不是得調整含量?求解釋,在線等您回復 答:根據雙方協商,合理調整含量。
2012-09-28 10:47:22
-
現場做了一個DN1100的剛性防水套管,但是北京01定額上剛性防水套管最大的為DN700,想請教一下這應該怎么套定額啊?是不是得調整含量?求解釋,在線等您回復 答:剛性防水套管定額是按主管考慮的,你現場制作DN100的,主管是多大,按主管套定額
2012-09-28 15:31:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看