baba 2012-09-27 14:03:15 | 山東省 其他專業 | 16095查看 1回答
預制混凝土管樁樁芯鋼筋的錨固長度?
建筑界物設計四級抗震,預制混凝土管樁,管樁植筋400mm,樁芯混凝土C40,承臺混凝土為C30,樁芯鋼筋設計HRB400E級鋼直徑20mm,按照圖集L10G407規定插入樁芯的鋼筋深度為大于等于1.2m,La按照現形規范取值,那么La的具體長度應該為多少?是否應按照11G101-3第53頁?。常担洌敲纯箟簶兜腻^固是30d,究竟怎樣合適?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按受拉區錨固來
2012-09-28 10:44:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看