未來國際項目室內消防管道及設備安裝施工技術文件之六
未來國際項目室內消防管道及設備安裝施工技術文件之六
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4 質量標準
4.1 保證項目;
自動噴灑和水幕消防裝置的噴頭位置、間距和方向必須符合設計要求和施工規范規定。
檢驗方法:觀察和對照圖紙及施工規范檢查。
4.2 基本項目:
箱式消火栓的安裝應栓口朝外,閥門距地面、箱壁的尺寸符合施工規范規定。水龍帶與消火栓和快速接頭的綁扎緊密,并卷折,掛在托盤或支架上。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.3 允許偏差項目:
4.3.1 消火栓閥門中心距地面為1.2m,允許偏差20mm。閥門距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差5mm。
4.3.2 自動噴灑和水幕消防系統的管道應有坡度。充水系統應不小于0.002;充氣系統和分支管應不小于0.004。
4.3.3 吊架與噴頭的距離,應不小于300mm,距末端噴頭的距離不大于750mm。
4.3.4 吊架應設在相鄰噴頭間的管段上,當相鄰噴頭間距不大于3.6m,可設一個;小于1.8m,允許隔段設置。
檢驗方法:用尺和水平尺量。
5 成品保護
5.1 消防系統施工完畢后,各部位的設備組件要有保護措施,防止碰動跑水,損壞裝修成品。
5.2 報警閥配件、消火栓箱內附件,各部位的儀表等均應加強管理,防止丟失和損壞。
5.3 消防管道安裝與土建及其它管道發生矛盾時,不得私自拆改,要經過設計,辦理變更洽商妥善解決。
5.4 噴灑頭安裝時不得污染和損壞吊頂裝飾面。
6 應注意的質量問題
6.1 噴灑管道拆改嚴重。各專業工序安裝協調不好,應有總體安排。
6.2 噴灑頭處有滲漏現象。由于尚未系統試壓就封吊頂,造成通水后滲漏。封吊頂前必須經試壓,辦理隱蔽工程驗收手續。
6.3 噴灑頭與吊頂接觸不牢,護口盤偏斜;由于支管末端彎頭處未加卡件固定,支管尺寸不準,使護口盤不正。
6.4 噴灑頭不成排、成行。由于未拉線安裝。
6.5 水流指示器工作不靈敏。由于安裝方向相反或電接點有氧化物造成接觸不良。
6.6 水泵結合器不能加壓。由于閥門未開啟,單向閥裝反或有盲板未拆除造成。
6.7 開式噴灑系統測試時噴頭工作中堵塞。應在安裝噴頭前做沖洗或吹洗工作。
6.8 消火栓箱門關閉不嚴。由于安裝未找正或箱門強度不夠變形造成。
6.9 消火栓閥門關閉不嚴。由干管道未沖洗干凈,閥座有雜物造成。
7 應具備的質量記錄
7.1 應有材料設備的出廠合格證、生產廠家生產許可證和法定檢測單位的檢測報告。
7.2 材料設備的現場驗收記錄。
7.3 消防導管預檢記錄
7.4 消防立、支管預檢記錄
7.5 噴灑導、立管預檢記錄
7.6 噴灑支管預檢記錄
7.7 消防、噴灑管道單項試壓記錄
7.8 消防、噴灑系統試壓記錄
7.9 消防、噴灑管道隱蔽檢查記錄
7.10 消防、噴灑系統沖洗記錄
7.11 消防、噴灑系統通水調試記2012-09-26 17:17:46