在工程中經常遇到柱鋼筋由于采取措施不得當導致柱筋偏位,在柱底部對鋼筋進行校正,有沒有更合適的處理方法
在工程中經常遇到柱鋼筋由于采取措施不得當導致柱筋偏位,在柱底部對鋼筋進行校正,有沒有更合適的處理方法?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱鋼筋偏位主要是縱筋搭接“別扭”引起,解決問題的根本辦法是改革搭接形式。
2012-09-25 21:02:20
-
在工程中經常遇到柱鋼筋由于采取措施不得當導致柱筋偏位,在柱底部對鋼筋進行校正,有沒有更合適的處理方法? 最好最合理的方法就是在澆筑砼前進行對柱的鋼筋位置較正,確定無誤后,用電焊在柱部位和筏板面筋處固定一個箍筋,這樣可以保證柱鋼筋不偏移。當砼澆筑完畢后,及時進行再復查,一但砼凝固后有偏位,沒有好的辦法了。
2012-09-25 20:01:04
-
如果是在基礎頂偏位,可以把柱截面稍稍加大,但加大的部位要在建筑標高以下。如果在上部結構偏位就沒有什么好的辦法了,只能校正了,當然校正也要符合規范要求。
2012-09-25 18:48:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看