小馬識途 2012-09-25 17:59:25 | 山東省 其他專業 | 1928查看 1回答
地下室擋土墻怎樣計算腳手架
跪求高手幫忙解除以下幾點疑惑:框剪結構, 地下兩層,地上28層公寓式酒店, 1、結構中的框架梁算不算腳手架, 2、地下室外剪力墻(擋土墻)計算腳手架嗎,怎樣計算?(地下二層3.9米,地下一層4.2米,) 計算出結果后該套哪項定額 是套10-1-103 還是套10-1-5. 4、標準層(層高3.3)的內、外剪力墻的腳手架是都套10-1-21 嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、結構中的框架梁算不算腳手架, ——有解釋的,不計算 2、地下室外剪力墻(擋土墻)計算腳手架嗎,怎樣計算?(地下二層3.9米,地下一層4.2米,) 計算出結果后該套哪項定額 是套10-1-103 還是套10-1-5. ——要計算的,10-1-5 4、標準層(層高3.3)的內、外剪力墻的腳手架是都套10-1-21 嗎? ——不是的,要根據室外地坪到檐口高度決定 不是的,內墻腳手架是根據室內地坪高度計算的,是根據層高套取定額