孤星浪子 2012-09-23 17:37:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5855查看 3回答
急求個梁搭接范圍內箍筋加密問題
03G101與11G101對于梁搭接范圍內的箍筋是否加密是不是規定不一樣啊?03G101在梁搭接范圍內不需要加密嗎?詳見03G第63頁并沒有要求梁采用搭接時的箍筋要求啊?而11G101第85頁中要求梁采用搭接時,箍箍筋是要加密的,要求見第54頁。如果梁搭接范圍內箍筋加密那加加密區間如何確定啊?柱是2.3倍的搭接,梁的的如何確定啊錯開率不一樣啊?這兩個圖集是規定不一樣嗎?問題補充:梁搭梁范圍內的箍筋加密需要單獨計算嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
現在出了11G就按11G計算,03G已經廢除了,如果圖紙要按03G的話就不要看11的了
2012-09-23 18:13:48
-
按11G101-1第54頁的節點大樣,在搭接范圍內箍筋加密。
2012-09-23 20:53:48
-
1、按照03G計算時你可以參考06G901-1P2-2的構造,此構造和11G中所表達的意思相同 2、11G中箍筋加密的規定和03G是有所不同,主要表現在梁一端支座為梁時,那該梁在支座主梁側可不加密,其余的加密區的范圍和03G相同 3、如果是采用03G來計算的,那06G的都是參考資料,并非說03G的就只有03G101-1 4、無論是按照06G901-1還是11G101-1,箍筋搭接的范圍100%搭接時為lle,50%搭接時為2.3*lle;所以當接頭率為50%時箍筋加密范圍在2.3*lle范圍內搭接 25%時為4.9*lle
2012-09-23 17:50:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看